行业动态
	室内电缆敷设的规定标准都有什么
	中国国家标准中关于室内电缆敷设的规定主要包括以下内容:
	1、敷设方式:
	室内电缆应沿墙、顶板、柱及建筑构件敷设,避免机械损伤和热力管道泄漏对电缆的影响。
	明敷电缆需采用难燃外护层,且与热力管道的距离不应小于1米;与非热力管道的距离不应小于0.5米。
	电缆敷设时应避免机械性外力、腐蚀和过热等危害,路径应避开施工区域。
	2、最小距离要求:
	
	无铠装电缆水平敷设时,距地面不应小于2.5米;垂直敷设时,距地面不应小于1.8米。
	同一电压等级的电缆并列明敷时,净距不应小于35毫米,且不应小于电缆外径。
	电力电缆与控制电缆应分开敷设,其间距应符合设计要求。
	3、材料与防护:
	在潮湿场所或有腐蚀性介质的室内明敷电缆,应采用防潮防腐材料制作或做防潮防腐处理。
	电缆沟内敷设时,应采取排水措施,并确保沟壁、盖板材质符合现场环境要求。
	4、支架与固定:
	电缆支架的层间垂直净距应满足多根电缆同层敷设的要求,固定点间距应符合规定。
	支架上敷设的电缆应保持水平和垂直敷设,避免扭曲或交叉。
	5、其他注意事项:
	电缆敷设时应避免接头设置在转弯处、交叉路口等位置,以减少机械损伤风险。
	在有振动源的场所或建筑物变形缝处敷设电缆时,应采取特殊措施。
 
        - 上一篇:轻松了解电线电缆生产基本工艺及设备
 - 下一篇:关于电线电缆,这些事不能不懂哦
 
 